čl. 8.4.6 b) ČSN 73 0802 - okno v požárním úseku bez požárního rizika
#1
Zdravím, 
od okna v požárním úseku bez požárního rizika nestanuji odstup v souladu s čl. 8.4.6 b) ČSN 73 0802.
Může mi v souladu s tím článkem zasahovat PNP (od jiného PÚ) na toto okno?

Děkuji za reakce. 
Odpovědět
#2
Ne, v požárně nebezpečným prostoru v souladu s ČSN 73 0802, čl. 8.4.2 a 10.2.2 a) mohou být pouze otvory s požární odolností, buď jako pevné zasklení, pak je to obvodová stěna nebo pokud budou pohyblivé jedná se o požární uzávěr.
Odpovědět
#3
(03-04-2020, 03:45 PM)Ondrej Kuchtik Napsal(a): Zdravím, 
od okna v požárním úseku bez požárního rizika nestanuji odstup v souladu s čl. 8.4.6 b) ČSN 73 0802.
Může mi v souladu s tím článkem zasahovat PNP (od jiného PÚ) na toto okno?

Děkuji za reakce. 
Zkus spíš líp rozvést tu otázku  Wink

něco jako "může spojovací krček mezi 2PÚ ležet v PNP obou přilehlých požárních úseků".

Za mě jo. Pokud vezmeme že krček spojuje useky PÚ1 a PÚ2, tak sice nelze vyloučit rozšíření z PÚ 1 do krčku (BPR) ale z krčku se nerozšíří už do PÚ2. Opačně se může šířit z PÚ1 do krčku ale už ne do PÚ2...takhle je to za mě OK.
Odpovědět
#4
(03-04-2020, 04:15 PM)Josef Král Napsal(a): Ne, v požárně nebezpečným prostoru v souladu s ČSN 73 0802, čl. 8.4.2 a 10.2.2 a) mohou být pouze otvory s požární odolností, buď jako pevné zasklení, pak je to obvodová stěna nebo pokud budou pohyblivé jedná se o požární uzávěr.

Díky, souhlas.
Kdyby ten čl. 10.2. a) ČSN 73 0802 byl napsán trošku lépe.
Z čl. 11.2.7 ČSN 73 0804 je to třeba úplně jasné.