Požární ochrana
čl. 8.4.6 b) ČSN 73 0802 - okno v požárním úseku bez požárního rizika - Verze k tisku

+- Požární ochrana (https://poinfo.cz)
+-- Fórum: My Category (https://poinfo.cz/forum-1.html)
+--- Fórum: PO (https://poinfo.cz/forum-2.html)
+---- Fórum: projekce (https://poinfo.cz/forum-3.html)
+----- Fórum: 73 0802 (https://poinfo.cz/forum-4.html)
+------ Fórum: Odstupy (https://poinfo.cz/forum-32.html)
+------ Téma: čl. 8.4.6 b) ČSN 73 0802 - okno v požárním úseku bez požárního rizika (/thread-5.html)



čl. 8.4.6 b) ČSN 73 0802 - okno v požárním úseku bez požárního rizika - Ondrej Kuchtik - 03-04-2020

Zdravím, 
od okna v požárním úseku bez požárního rizika nestanuji odstup v souladu s čl. 8.4.6 b) ČSN 73 0802.
Může mi v souladu s tím článkem zasahovat PNP (od jiného PÚ) na toto okno?

Děkuji za reakce. 


RE: čl. 8.4.6 b) ČSN 73 0802 - okno v požárním úseku bez požárního rizika - Josef Král - 03-04-2020

Ne, v požárně nebezpečným prostoru v souladu s ČSN 73 0802, čl. 8.4.2 a 10.2.2 a) mohou být pouze otvory s požární odolností, buď jako pevné zasklení, pak je to obvodová stěna nebo pokud budou pohyblivé jedná se o požární uzávěr.


RE: čl. 8.4.6 b) ČSN 73 0802 - okno v požárním úseku bez požárního rizika - Zbinda - 03-04-2020

(03-04-2020, 03:45 PM)Ondrej Kuchtik Napsal(a): Zdravím, 
od okna v požárním úseku bez požárního rizika nestanuji odstup v souladu s čl. 8.4.6 b) ČSN 73 0802.
Může mi v souladu s tím článkem zasahovat PNP (od jiného PÚ) na toto okno?

Děkuji za reakce. 
Zkus spíš líp rozvést tu otázku  Wink

něco jako "může spojovací krček mezi 2PÚ ležet v PNP obou přilehlých požárních úseků".

Za mě jo. Pokud vezmeme že krček spojuje useky PÚ1 a PÚ2, tak sice nelze vyloučit rozšíření z PÚ 1 do krčku (BPR) ale z krčku se nerozšíří už do PÚ2. Opačně se může šířit z PÚ1 do krčku ale už ne do PÚ2...takhle je to za mě OK.


RE: čl. 8.4.6 b) ČSN 73 0802 - okno v požárním úseku bez požárního rizika - Ondrej Kuchtik - 03-04-2020

(03-04-2020, 04:15 PM)Josef Král Napsal(a): Ne, v požárně nebezpečným prostoru v souladu s ČSN 73 0802, čl. 8.4.2 a 10.2.2 a) mohou být pouze otvory s požární odolností, buď jako pevné zasklení, pak je to obvodová stěna nebo pokud budou pohyblivé jedná se o požární uzávěr.

Díky, souhlas.
Kdyby ten čl. 10.2. a) ČSN 73 0802 byl napsán trošku lépe.
Z čl. 11.2.7 ČSN 73 0804 je to třeba úplně jasné.