15-04-2020, 12:50 PM
V kouzelné změně 3 v 730804 je zrušen článek 10.5.2 s tím, že se CHUC A nově řeší podle 9.4.2 730802. Tam je mimo jiné uvedeno, že doba evakuace po CHUC A je max. 4 minuty. To si ovšem mírně odporuje s hned následujícím čl. 10.5.3, kde se uvádí, že pokud je doba evakuace na CHUC A delší než 6 minut ... a stejně tak s nezměněnou tabulkou 16 v 730804, která mi umožňuje dobu evakuace po CHUC A až 10 minut. Vypadl tak požadavek, že větrání CHUC A musí být funkční po dobu minimálně 2tu. Co je podle vás teď platné?


nicméně ucpávky jsou téma samo pro sebe
Požární těsnění podle aktuální 73 0810 je opravdu disciplína sama pro sebe.....