Větrání CHUC A - objekty řešené podle 730804 Z3
#1
V kouzelné změně 3 v 730804 je zrušen článek 10.5.2 s tím, že se CHUC A nově řeší podle 9.4.2 730802. Tam je mimo jiné uvedeno, že doba evakuace po CHUC A je max. 4 minuty. To si ovšem mírně odporuje s hned následujícím čl. 10.5.3, kde se uvádí, že pokud je doba evakuace na CHUC A delší než 6 minut ... a stejně tak s nezměněnou tabulkou 16 v 730804, která mi umožňuje dobu evakuace po CHUC A až 10 minut. Vypadl tak požadavek, že větrání CHUC A musí být funkční po dobu minimálně 2tu. Co je podle vás teď platné?  Huh
Odpovědět
#2
Hezký, to se fakt povedlo..... To je na vydání Opravy normy, kde se text upraví nebo se upraví tabulka, ale to zase hodí vidle do již realizovaných CHÚC a jejich dalších úprav.
Odpovědět
#3
Kdysi se vydávaly normy s modrým pruhem a až jejich praktické použití ukázalo co je třeba změnit, doplnit... Dnes se norma vydá a za měsíc platí.
To ale nic nemění na tom, že zpracovatel normy to nezvládá koncepčně a že kontrolní mechanismy nefungují. Například těžko se investorovi vysvětluje, že když PVC kanalizační potrubí jde z patra do patra mezi PÚ  ale hlavně pouze mezi WC, tak se do stropů mezi WC musí osadit požární manžeta. Vždycky jim říkám ať zavolají Ing.Boháčovi a on jim vysvětlí jak na WC hoří prkénko a intenzita požáru od prkénka způsobí přenesení požáru přes PVC potrubí do dalšího podlaží. Stará 10 s plochou do 8000m2 byla rozumným kompromisem.
Odpovědět
#4
(15-04-2020, 03:55 PM)Patrik Napsal(a): Kdysi se vydávaly normy s modrým pruhem a až jejich praktické použití ukázalo co je třeba změnit, doplnit... Dnes se norma vydá a za měsíc platí.
To ale nic nemění na tom, že zpracovatel normy to nezvládá koncepčně a že kontrolní mechanismy nefungují. Například těžko se investorovi vysvětluje, že když PVC kanalizační potrubí jde z patra do patra mezi PÚ  ale hlavně pouze mezi WC, tak se do stropů mezi WC musí osadit požární manžeta. Vždycky jim říkám ať zavolají Ing.Boháčovi a on jim vysvětlí jak na WC hoří prkénko a intenzita požáru od prkénka způsobí přenesení požáru přes PVC potrubí do dalšího podlaží. Stará 10 s plochou do 8000m2 byla rozumným kompromisem.
stará plocha do 8000 mm2 ale tolik nesypala Big Grin nicméně ucpávky jsou téma samo pro sebe
Odpovědět
#5
Absolvoval jsem několik školení výrobců na požární těsnění a často jsem sebou měl nějaký obrázek ze stavby s dotazem "jak byste zatěsnili toto ?" v drtivé většině případů bez odpovědi Smile Požární těsnění podle aktuální 73 0810 je opravdu disciplína sama pro sebe.....
Odpovědět