Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
čl. 8.4.6 b) ČSN 73 0802 - okno v požárním úseku bez požárního rizika
#3
(03-04-2020, 03:45 PM)Ondrej Kuchtik Napsal(a): Zdravím, 
od okna v požárním úseku bez požárního rizika nestanuji odstup v souladu s čl. 8.4.6 b) ČSN 73 0802.
Může mi v souladu s tím článkem zasahovat PNP (od jiného PÚ) na toto okno?

Děkuji za reakce. 
Zkus spíš líp rozvést tu otázku  Wink

něco jako "může spojovací krček mezi 2PÚ ležet v PNP obou přilehlých požárních úseků".

Za mě jo. Pokud vezmeme že krček spojuje useky PÚ1 a PÚ2, tak sice nelze vyloučit rozšíření z PÚ 1 do krčku (BPR) ale z krčku se nerozšíří už do PÚ2. Opačně se může šířit z PÚ1 do krčku ale už ne do PÚ2...takhle je to za mě OK.
Odpovědět


Příspěvků v tématu
RE: čl. 8.4.6 b) ČSN 73 0802 - okno v požárním úseku bez požárního rizika - od Zbinda - 03-04-2020, 04:22 PM

Přejít na fórum:


Uživatel(é) prohlížející tohle téma: 1 host(ů)