03-04-2020, 04:22 PM
(03-04-2020, 03:45 PM)Ondrej Kuchtik Napsal(a): Zdravím,Zkus spíš líp rozvést tu otázku
od okna v požárním úseku bez požárního rizika nestanuji odstup v souladu s čl. 8.4.6 b) ČSN 73 0802.
Může mi v souladu s tím článkem zasahovat PNP (od jiného PÚ) na toto okno?
Děkuji za reakce.

něco jako "může spojovací krček mezi 2PÚ ležet v PNP obou přilehlých požárních úseků".
Za mě jo. Pokud vezmeme že krček spojuje useky PÚ1 a PÚ2, tak sice nelze vyloučit rozšíření z PÚ 1 do krčku (BPR) ale z krčku se nerozšíří už do PÚ2. Opačně se může šířit z PÚ1 do krčku ale už ne do PÚ2...takhle je to za mě OK.