čl. 8.7.2 a) - požární zatížení nad požárním stropem
#1
Nad požárním stropem (SDK podhled) bude v prostoru dřevěného krovu (DP3) umístěna VZT jednotka a potrubí. Podle toho jak chápu čl. 8.7.2 a) 2) může nad požárním stropem v posledním nadzemním podlaží být nahodilé požární zatížení (VZT jednotka), aniž by musel krov vykazovat požární odolnost, protože zde není trvalé, dočasné ani přechodné pracovní místo (jedná se o půdu) a výška objektu nepřesahuje 30 m (objekt je jednopodlažní, h = 0 m).

Dělení krovu dle bodu b) není nutné, protože nejsou překročeny mezní rozměry dle tabulky 11 pro a = 0,9.

Chápu článek správně nebo jsem úplně mimo?
Odpovědět
#2
Ano, ale pozor je to článek o požární odolnosti nosné konstrukci střechy, která bude bez pož.odolnosti. Pro VZT je však podstřešní prostor jiným PÚ a musíte se k ní chovat v rámci 72.
Odpovědět
#3
(06-05-2020, 04:31 PM)Patrik Napsal(a): Ano, ale pozor je to článek o požární odolnosti nosné konstrukci střechy, která bude bez pož.odolnosti. Pro VZT je však podstřešní prostor jiným PÚ a musíte se k ní chovat v rámci 72.
Ano, ale prostupy VZT jsou menší než 40 000 mm2, takže klapky být nemusí.
Odpovědět
#4
Pepo zkus se nad tím zamyslet ještě takhle: pokud zajišťuješ požární odolnost nosné konstrukce střechy SDK podhledem, zda vůbec existuje výrobce, který je schopný doložit požární odolnost, když nad podhledem bude VZT. To, že něco norma dovoluje neznamená, že to tak lze udělat. Kolikrát existuje omezení pro požární zatížení nad podhledem od výrobce/dodavatele. Jinak Pepo požární ochrana nezná odpověď na všechno - viz např. prostup SHZ hlavic SDK podhledem s požární odolností ;-)
Odpovědět
#5
Ale SDK podhledy s odolností z obou stran existují. Nicméně k čemu požární odolnost ze strany půdy, když stejně konstrukce nesoucí podhledy je bez odolnosti?
Odpovědět
#6
(06-05-2020, 04:54 PM)Patrik Napsal(a): Ale SDK podhledy s odolností z obou stran existují. Nicméně k čemu požární odolnost ze strany půdy, když stejně konstrukce nesoucí podhledy je bez odolnosti?
Spis jde o to ze to ˇusi byt podhled EI a nemel by byt zavisly na konstrukci strechy pokud je mezi podhledem a strechou  zatizeni. A to se bude nejspi blbe realizovat
Odpovědět
#7
(06-05-2020, 04:54 PM)Patrik Napsal(a): Ale SDK podhledy s odolností z obou stran existují. Nicméně k čemu požární odolnost ze strany půdy, když stejně konstrukce nesoucí podhledy je bez odolnosti?
myslel jsem to tak, že i když norma něco dovolí, tak dle technického návodu SDK to tak prostě nejde realizovat! Např. nad podhledem s požární odolností nesmí být běžná elektroinstalace - takže je otázka, zda najdete v technickém návodu výrobce, že nad SDK podhledem s požární odolností může být VZT jednotka - prostě jednoduše to tak nemá nikdo odzkoušené a my naprojektujeme něco, co nejde realizovat - což se mimochodem běžně děje ani o tom nevíme ;-) 
Doporučuji, někdy školení někoho, kdo dělá SDK - to budete koukat co všechno děláme blbě :O
Odpovědět