Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jak řešíte poštovní schránky nacházející se na chodbě, popřípadě jestli je povolujete v prostoru CHÚC nebo dáváte požadavek aby byly vně objektu.
Za vstupními dveřmi se bude na chodbě nacházet 9 schránek, je to bývalá drážní budova (rok výstavby cca 1890) ve které nově budou prostory dětské skupiny (2×, řeším jako jesle), ateliéry a bytové jednotky. Z jeslí mi vznikl požadavek na ČCHÚC (NÚC max p = 10 kg/m2 - nemůžu), kde bych i při hořlavém materiálu oken, dveří a podlahy dosáhl požárního zatížení 15 kg/m2 pro prostor bez požárního rizika. Co ale se schránkami? Uvažovat že jsou už zahrnuty v nahodilém zatížení, nebo je přidat ve formě dodatkového ps, a jestli přidat, tak jakým způsobem? Přemýšlel jsem nějak takto:
DD.
chtěl bych se zeptat jak řešíte poštovní schránky nacházející se na chodbě, popřípadě jestli je povolujete v prostoru CHÚC nebo dáváte požadavek aby byly vně objektu.
Za vstupními dveřmi se bude na chodbě nacházet 9 schránek, je to bývalá drážní budova (rok výstavby cca 1890) ve které nově budou prostory dětské skupiny (2×, řeším jako jesle), ateliéry a bytové jednotky. Z jeslí mi vznikl požadavek na ČCHÚC (NÚC max p = 10 kg/m2 - nemůžu), kde bych i při hořlavém materiálu oken, dveří a podlahy dosáhl požárního zatížení 15 kg/m2 pro prostor bez požárního rizika. Co ale se schránkami? Uvažovat že jsou už zahrnuty v nahodilém zatížení, nebo je přidat ve formě dodatkového ps, a jestli přidat, tak jakým způsobem? Přemýšlel jsem nějak takto:
- Při vybraném formátu jedné schránky 0,2 × 0,4 × 0,11 m jsem vypočítal objem schránek cca 0,079 m3
- to po vynásobení objemovou hmotností papíru (zvolena střední hodnota 900 kg/m3) hodí cca 71 kg (nereálné, ale bezpečnost nade vše, že?)
- dle 73 0824 je papír a dřevo stejně výhřevné takže nepřepočítávám
- vypočtenou hmotnost papíru vydělím plochou chodby daného podlaží
- vychází mi hodnota cca 1,5 kg/m2, které přičtu k ps
DD.