19-06-2020, 12:44 PM
Ahoj,
řeším zajímavou situaci. Ačkoliv u tohoto prostoru se nepožaduje výpočet te versus tu, zajímalo mě, jak by to vypadalo, provedl jsem si výpočet a trochu se zděsil. Jednoduchý prostor - nejedná se o jednu velkou místnost (ale pro ilustraci výpočtu te ji tak beru), ale několik místností v 1.NP, únik po NÚC, délka 9,8 m, šířku beru dle dveří na 0,9 m. Počet osob 4, po rovině. Výsledek tu = 24,8 sec
Výpočet předpokládané doby evakuace tu - podle ČSN 73 0802
Výsledky:
[
pro jedinou ÚC
]
Předpokládaná doba evakuace - tu:
24.8
[sekund]
Celková délka únikové trasy - lu,skut:
9.8
[metr]
Normový limit - tu,max:
100
[sekund]
Druh ÚC:
nechráněná
Dílčí časy evakuace:
tu,1 =
24.8
[s]
Vstupní data:
[
pro souč. a <= 1.0
]
Sklon 1. trasy ÚC:
po rovině
Započtená délka 1. trasy ÚC - lu,1:
9.8
[metr]
Započtená šířka 1. trasy ÚC - umin,1:
0.9
[metr]
Zápočet evakuovaných na 1. trase ÚC - E1*s1:
10
[osob]
Osoby evakuované po celé délce 1. trasy ÚC:
100
[%]
Rychlost evakuace (včetně korekce) na 1. trase ÚC - vu,1:
35
[metr/minuta]
Kapacita unikového pruhu (včetně korekce) na 1. trase ÚC - Ku,1:
50
[osob/minuta/0.55]
Pak mě zajímá te. Beru pro plochu 79,5 m2, výška stropu 2,7 m. Doba zpozorování požáru min. 90 sec (jako kdyby tam byla EPS - ta tam není)
výsledek: te = 10 sec
Výpočet předpokládané doby zakouření prostoru - te - var.2020
Výsledky:
Předpokládaná doba zakouření te:
10
[sekund]
Limitní doba evakuace podle ČSN 73 0831 (te/c):
10
[sekund]
Celková rychlost uvolňování tepla Q c (v době te):
125
[kW]
Konvektivní podíl tepla Q1 (v době te):
100
[kW]
Celková rychlost uvolňování tepla Q (v době zpozorování požáru):
101.25
[kW]
Výpočtová vrstva kouře hk (v době te):
0.24
[m]
Objem zakouřeného prostoru Vk (v době te):
19.24
[m3]
Plocha lokálního požáru Af (v době te):
0.5
[m2]
Průměrná teplota plynů v akumulační vrstvě Tg (v době te):
67.5
[°C]
Vstupní data:
Plocha posuzovaného prostoru (sekce):
79.5
[m2]
Světlá výška v posuzovaném prostoru (sekci) hs :
2.7
[m]
Úroveň nezakouřené výšky nad podlahou Y:
2.5
[m]
Výška ložiska požáru nad podlahou hf:
0.0
[m]
Parametr RHRf v posuzovaném prostoru:
250
[kW/m2]
Součinitel "a" v posuzovaném prostoru:
1
[-]
Předpokládaná doba zpozorování požáru:
90
[s]
Požární zatížení v posuzovaném prostoru (pn + ps):
32
[kg/m2]
Konvektivní podíl:
0.8
[-]
Druh objektu:
nevýrobní
Výpočet podle -
dynamiky rozvoje požáru kv
Závěr - dojde dříve k zakouření (10 sec), kdežto evakuace necelých 10 m vychází na 24,8 sec. Ergo se musí řešit odvětrání.
Neumím si představit u provozovny - prádelny ve stávajícím objektu při těchto parametrech řešit SOZ.....naštěstí si tento výpočet dělám pro sebe, ale trochu mě to vyděsilo.
Co si o tom myslíte a jak určujete dobu zpozorování požáru vy? Kdybych bral teoreticky 1 sec, pak mi to vyšlo asi na 20 sec pro te a už by se s tím dalo aspoň něco dělat. Díky
řeším zajímavou situaci. Ačkoliv u tohoto prostoru se nepožaduje výpočet te versus tu, zajímalo mě, jak by to vypadalo, provedl jsem si výpočet a trochu se zděsil. Jednoduchý prostor - nejedná se o jednu velkou místnost (ale pro ilustraci výpočtu te ji tak beru), ale několik místností v 1.NP, únik po NÚC, délka 9,8 m, šířku beru dle dveří na 0,9 m. Počet osob 4, po rovině. Výsledek tu = 24,8 sec
Výpočet předpokládané doby evakuace tu - podle ČSN 73 0802
Výsledky:
[
pro jedinou ÚC
]
Předpokládaná doba evakuace - tu:
24.8
[sekund]
Celková délka únikové trasy - lu,skut:
9.8
[metr]
Normový limit - tu,max:
100
[sekund]
Druh ÚC:
nechráněná
Dílčí časy evakuace:
tu,1 =
24.8
[s]
Vstupní data:
[
pro souč. a <= 1.0
]
Sklon 1. trasy ÚC:
po rovině
Započtená délka 1. trasy ÚC - lu,1:
9.8
[metr]
Započtená šířka 1. trasy ÚC - umin,1:
0.9
[metr]
Zápočet evakuovaných na 1. trase ÚC - E1*s1:
10
[osob]
Osoby evakuované po celé délce 1. trasy ÚC:
100
[%]
Rychlost evakuace (včetně korekce) na 1. trase ÚC - vu,1:
35
[metr/minuta]
Kapacita unikového pruhu (včetně korekce) na 1. trase ÚC - Ku,1:
50
[osob/minuta/0.55]
Pak mě zajímá te. Beru pro plochu 79,5 m2, výška stropu 2,7 m. Doba zpozorování požáru min. 90 sec (jako kdyby tam byla EPS - ta tam není)
výsledek: te = 10 sec
Výpočet předpokládané doby zakouření prostoru - te - var.2020
Výsledky:
Předpokládaná doba zakouření te:
10
[sekund]
Limitní doba evakuace podle ČSN 73 0831 (te/c):
10
[sekund]
Celková rychlost uvolňování tepla Q c (v době te):
125
[kW]
Konvektivní podíl tepla Q1 (v době te):
100
[kW]
Celková rychlost uvolňování tepla Q (v době zpozorování požáru):
101.25
[kW]
Výpočtová vrstva kouře hk (v době te):
0.24
[m]
Objem zakouřeného prostoru Vk (v době te):
19.24
[m3]
Plocha lokálního požáru Af (v době te):
0.5
[m2]
Průměrná teplota plynů v akumulační vrstvě Tg (v době te):
67.5
[°C]
Vstupní data:
Plocha posuzovaného prostoru (sekce):
79.5
[m2]
Světlá výška v posuzovaném prostoru (sekci) hs :
2.7
[m]
Úroveň nezakouřené výšky nad podlahou Y:
2.5
[m]
Výška ložiska požáru nad podlahou hf:
0.0
[m]
Parametr RHRf v posuzovaném prostoru:
250
[kW/m2]
Součinitel "a" v posuzovaném prostoru:
1
[-]
Předpokládaná doba zpozorování požáru:
90
[s]
Požární zatížení v posuzovaném prostoru (pn + ps):
32
[kg/m2]
Konvektivní podíl:
0.8
[-]
Druh objektu:
nevýrobní
Výpočet podle -
dynamiky rozvoje požáru kv
Závěr - dojde dříve k zakouření (10 sec), kdežto evakuace necelých 10 m vychází na 24,8 sec. Ergo se musí řešit odvětrání.
Neumím si představit u provozovny - prádelny ve stávajícím objektu při těchto parametrech řešit SOZ.....naštěstí si tento výpočet dělám pro sebe, ale trochu mě to vyděsilo.
Co si o tom myslíte a jak určujete dobu zpozorování požáru vy? Kdybych bral teoreticky 1 sec, pak mi to vyšlo asi na 20 sec pro te a už by se s tím dalo aspoň něco dělat. Díky