te versus tu pro evakuaci dle 0802
#1
Ahoj,
řeším zajímavou situaci. Ačkoliv u tohoto prostoru se nepožaduje výpočet te versus tu, zajímalo mě, jak by to vypadalo, provedl jsem si výpočet a trochu se zděsil. Jednoduchý prostor - nejedná se o jednu velkou místnost (ale pro ilustraci výpočtu te ji tak beru), ale několik místností v 1.NP, únik po NÚC, délka 9,8 m, šířku beru dle dveří na 0,9 m. Počet osob 4, po rovině. Výsledek tu = 24,8 sec

Výpočet předpokládané doby evakuace tu - podle ČSN 73 0802
Výsledky:
[
pro jedinou ÚC
]

Předpokládaná doba evakuace - tu:
24.8
[sekund]
  Celková délka únikové trasy - lu,skut:
9.8
[metr]

Normový limit - tu,max:
100
[sekund]
  Druh ÚC:
nechráněná

Dílčí časy evakuace:
tu,1 = 
24.8
[s]

Vstupní data:
[
pro souč. a <= 1.0
]

Sklon 1. trasy ÚC:
                      po rovině

Započtená délka 1. trasy ÚC - lu,1:
9.8
[metr]
Započtená šířka 1. trasy ÚC - umin,1:
0.9
[metr]
Zápočet evakuovaných na 1. trase ÚC - E1*s1:
10
[osob]
Osoby evakuované po celé délce 1. trasy ÚC:
100
[%]
Rychlost evakuace (včetně korekce) na 1. trase ÚC - vu,1:
35
[metr/minuta]
Kapacita unikového pruhu (včetně korekce) na 1. trase ÚC - Ku,1:
50
[osob/minuta/0.55]



Pak mě zajímá te. Beru pro plochu 79,5 m2, výška stropu 2,7 m. Doba zpozorování požáru min. 90 sec (jako kdyby tam byla EPS - ta tam není)
výsledek: te = 10 sec

Výpočet předpokládané doby zakouření prostoru - te - var.2020
Výsledky:
Předpokládaná doba zakouření te:
10
[sekund]
Limitní doba evakuace podle ČSN 73 0831 (te/c):
10
[sekund]
Celková rychlost uvolňování tepla Q c (v době te):
125
[kW]
Konvektivní podíl tepla Q1 (v době te):
100
[kW]
Celková rychlost uvolňování tepla Q (v době zpozorování požáru):
101.25
[kW]
Výpočtová vrstva kouře hk (v době te):
0.24
[m]
Objem zakouřeného prostoru Vk (v době te):
19.24
[m3]
Plocha lokálního požáru Af (v době te):
0.5
[m2]
Průměrná teplota plynů v akumulační vrstvě Tg (v době te):
67.5
[°C]


Vstupní data:
Plocha posuzovaného prostoru (sekce):
79.5
[m2]
Světlá výška v posuzovaném prostoru (sekci) hs :
2.7
[m]
Úroveň nezakouřené výšky nad podlahou Y:
2.5
[m]
Výška ložiska požáru nad podlahou hf:
0.0
[m]
Parametr RHRf v posuzovaném prostoru:
250
[kW/m2]
Součinitel "a" v posuzovaném prostoru:
1
[-]
Předpokládaná doba zpozorování požáru:
90
[s]
Požární zatížení v posuzovaném prostoru (pn + ps):
32
[kg/m2]
Konvektivní podíl:
0.8
[-]

Druh objektu:
nevýrobní

Výpočet podle -
dynamiky rozvoje požáru kv



Závěr - dojde dříve k zakouření (10 sec), kdežto evakuace necelých 10 m vychází na 24,8 sec. Ergo se musí řešit odvětrání. 
Neumím si představit u provozovny - prádelny ve stávajícím objektu při těchto parametrech řešit SOZ.....naštěstí si tento výpočet dělám pro sebe, ale trochu mě to vyděsilo. 
Co si o tom myslíte a jak určujete dobu zpozorování požáru vy? Kdybych bral teoreticky 1 sec, pak mi to vyšlo asi na 20 sec pro te a už by se s tím dalo aspoň něco dělat.  Díky 
Odpovědět
#2
projel jsem to zatím je tak v rychlosti, ale myslím že j nejdůležitější ten čas zpozorování. Pokud je to poměrně malá místnost, tak zpozorování bude podle mě téměř ihned. Pokud bude hořet jinde tak už zase není započteno, že bude nějaký čas trvat než se kouř rozšíří do jiné místnosti kde jsou lidi. Pak si teda myslím že 10 sekund zakouření je při rozvinutém požáru spíš ne? bo mi to příjde šíleně málo.
Odpovědět