V případě místně soustředného zatížení, pokud je to tvořeno místnosti tzn. ohraničenou plochou. Určujete součinitel b pro celý úsek nebo jen pro místnost kde je místně soustředné? Poznámka 9 mluví o místnosti a členění ale 6.2.5 mluví zase o b pro celý úsek, tak jsem z toho zmatený trošku
Příspěvků: 22
Témat: 6
Registrován od: Mar 2020
Hodnocení:
0
Počítám součinitel b pro celý požární úsek. Stejné je to i v ČSN 73 0804 pro parametr odvětrání.
Příspěvků: 30
Témat: 2
Registrován od: Apr 2020
Hodnocení:
4
Já tedy s ohledem na poznámku 9 a čl.6.2.7 s tím pracuji následovně - pokud je místnost s vyšším požárním zatížením stavebně oddělena tak b stanovím z místnosti, pokud není stavebně oddělena pak použiji b celého PÚ. Např. archiv s plochou větší jak 25m2 b z místnosti. Pak zkusím co to udělá se SPB, když je to soustředěné považováno z výsledné pro celý PÚ. Pokud to nemá výrazný vliv (nízké objekty s nehořlavým KS), tak to neodděluji, pokud je vliv výrazný, tak místnost požárně oddělím a řeším jako samostaný PÚ dle 6.2.7b.