Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
čl. 9.4.3 - kouřotěsné požární dveře
#1
Ve změně Z3 se změnil i článek 9.4.3, který předepisuje do CHÚC typu A, pokud je větrána dle čl. 9.4.2 a2), tzn. otvorem v nejvyšším bodě CHÚC, aby všechny požární dveře vedoucí do CHÚC byly v provedení kouřotěsné (S200). Nebo je nutné posoudit, že možnost proniku zplodin hoření do CHÚC.

Takže může být problém u změn stávajících CHÚC, tzn. výměna všech dveří. Nebo udělat posouzení, ale to nevím jak udělat.... Jedině model v FDS.
Odpovědět
#2
(16-04-2020, 12:35 PM)Josef Král Napsal(a): Ve změně Z3 se změnil i článek 9.4.3, který předepisuje do CHÚC typu A, pokud je větrána dle čl. 9.4.2 a2), tzn. otvorem v nejvyšším bodě CHÚC, aby všechny požární dveře vedoucí do CHÚC byly v provedení kouřotěsné (S200). Nebo je nutné posoudit, že možnost proniku zplodin hoření do CHÚC.

Takže může být problém u změn stávajících CHÚC, tzn. výměna všech dveří. Nebo udělat posouzení, ale to nevím jak udělat.... Jedině model v FDS.
přesně tohle řešil Kuchťa na FB už jednou....tohle byla odpověď Eliho

"Čau Ondro, vznikl čl. 5.1.4., pokud splníš podmínky tohoto čl., tak bys stávající dveře měnit nemusel, v opačném případě ano."
Odpovědět


Přejít na fórum:


Uživatel(é) prohlížející tohle téma: 1 host(ů)