15-04-2020, 12:24 PM
(15-04-2020, 11:45 AM)Josef Král Napsal(a): Podle ČSN 73 0804, čl. 3.5 je požárně dělící konstrukce definováva takto:Neni blbost kdyz to neplati pro nosne konstrukce strechy aby to platilo pro stresni plast?
"Stavební konstrukce, bránící šíření požáru mimo požární úseky, schopná po stanovenou dobu odolávat účinkům vzniklého požáru; jsou jimi požární stěny (vnitřní, obvodové, štítové apod.), požární stropy, popř. střechy s funkcí požárního stropu a požární uzávěry otvorů v těchto konstrukcích."
Takže to podle mě platí i na obvodové stěny, bez ohledu na jejich statickou funkci a na střešní pláště pokud se jedná o požární strop.