15-04-2020, 11:52 AM
Jak už někdo psal, ČSN 73 0872 vznikla v době, kdy VZT jednotky byla velká zařízení, která pod strop nikdo nestrčil. To, že je norma dávno překonaná to se ví. Když mám jednotku pro více úseků, tak ji primárně ooděluji do samostatného PÚ (místnost, prostor nad podhledem atd.), i když lhal bych, kdyby řekl, že to tak dělám vždy. Např. již zkoladovaný objekt, kde jednotka v podhledu větrá více PÚ a není požárně oddělena. Stavba je zkolaudována, tak co s tím.... Pak v tomto případě, požární klapky na všechny potrubí bez ohledu na průměr, napojit na EPS/LDP a vypnout/uzavřít při reakci prvního čidla.