(13-04-2020, 11:30 AM)Zbinda Napsal(a):
(13-04-2020, 11:14 AM)Patrik Napsal(a):
(13-04-2020, 11:00 AM), ale Zbinda Napsal(a): Na tohle bych oponoval podobným příkladem a to je strojovna výtahu x stroj v šachtě. Proč když je to strojovna výtahu umístěná v samostatné místnosti, tak musí tvořit samostatný požární úsek ale pokud je to pohonná jednotka v šachtě výtahu tak se neodděluje? Pokud budu mít strojovnu výtahu dole u výtahu tak ji musím oddělit. Pokud dám jednotku do spodní části šachty tak ji neodděluju (a ani to nejde) a je to "stejné" zařízení. Napadá mě jestli to není jednak velikostí a jednak tím, že to prostě realizačně není možné, nebo minimálně značně komplikované?

Strojovnu výtahu, pokud je pod výtahem a pokud výtah je samostatným PÚ, požárně oddělíte (teplo a zplodiny soupají vzhůru výtahovou šachtou), pokud je však nad výtahem nebo výtah není samostatným PÚ tak ji neoddělujete. Ale samozřejmě úplně jiná funkce, není zde řízená distribuce vzduchu mezi PÚ jako u VZT, ale zakouření podléhající fyzikálním jevům.

Přesně tak, pokud je to strojovna tak to oddělíte, ale pokud je pohonná jednotka v šachtě tak se neodděluje...stejný princip jako strojovna VZT vs jednotka pod stropem. Proč když je to v samostatné místnosti tak se to odděluje ale když je to v šachtě tak ne? je to stejná věc, se stejnou funkcí...

Právě proto, že je to řízená distribuce vzduchu. A u strojovny výtahu jsou možnosti řešení u strojovny VZT sloužící pro více PÚ možnosti nejsou. Jasně 72 je značně stará a některé části by se daly řešit jinak. Paradoxně uváděný dotaz pro jednotku VZT pro více PÚ, která je v objektu řešeném dle 31 může být bezpečnější, než VZT v PÚ, které nejsou řešeny dle 31. Důvodem jsou motorické klapky a EPS. Pokud bude EPS ve všech místnostech objektu s požárním rizikem a zároveň budou osazeny motorické klapky a EPS kromě zavření klapek vypne i chod zařízení  VZT, tak by to mohlo být obhajitelné  řešení. Trochu brzdou mohou být časy t1,t2 na ústředně, ale to se dá pořešit také např. pokud dojde k sepnutí dvou čidel EPS či manuálnímu spuštění EPS tlačítkem bude to znamenat všeobecný poplach bez čekání na časy a automatické odstavení EPS a uzavření klapek. Nenapadnutelným řešením je samozřejmě dodržet normu a strojovnu řešit jako samostatný PÚ.
Odpovědět


Příspěvků v tématu
VZT - samostatný PÚ?? - od Marek Lokvenc - 12-04-2020, 04:32 PM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Zbinda - 12-04-2020, 05:28 PM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Marek Lokvenc - 12-04-2020, 05:38 PM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Zbinda - 12-04-2020, 05:45 PM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Marek Lokvenc - 12-04-2020, 05:48 PM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Zbinda - 12-04-2020, 06:06 PM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Marek Lokvenc - 12-04-2020, 06:19 PM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Zbinda - 12-04-2020, 06:29 PM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Marek Lokvenc - 12-04-2020, 06:34 PM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Patrik - 13-04-2020, 10:33 AM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Radim Staviař - 13-04-2020, 12:32 PM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Zbinda - 13-04-2020, 10:39 AM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Patrik - 13-04-2020, 10:47 AM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Zbinda - 13-04-2020, 12:53 PM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Zbinda - 13-04-2020, 11:00 AM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Patrik - 13-04-2020, 11:14 AM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Zbinda - 13-04-2020, 11:30 AM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Patrik - 13-04-2020, 11:54 AM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Patrik - 13-04-2020, 12:52 PM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Zbinda - 13-04-2020, 12:55 PM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Patrik - 13-04-2020, 01:51 PM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Zbinda - 13-04-2020, 01:59 PM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Patrik - 13-04-2020, 02:14 PM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Marek Lokvenc - 14-04-2020, 02:02 PM
RE: VZT - samostatný PÚ?? - od Josef Král - 15-04-2020, 11:52 AM

Přejít na fórum: