(13-04-2020, 11:00 AM), ale Zbinda Napsal(a): Na tohle bych oponoval podobným příkladem a to je strojovna výtahu x stroj v šachtě. Proč když je to strojovna výtahu umístěná v samostatné místnosti, tak musí tvořit samostatný požární úsek ale pokud je to pohonná jednotka v šachtě výtahu tak se neodděluje? Pokud budu mít strojovnu výtahu dole u výtahu tak ji musím oddělit. Pokud dám jednotku do spodní části šachty tak ji neodděluju (a ani to nejde) a je to "stejné" zařízení. Napadá mě jestli to není jednak velikostí a jednak tím, že to prostě realizačně není možné, nebo minimálně značně komplikované?
Strojovnu výtahu, pokud je pod výtahem a pokud výtah je samostatným PÚ, požárně oddělíte (teplo a zplodiny soupají vzhůru výtahovou šachtou), pokud je však nad výtahem nebo výtah není samostatným PÚ tak ji neoddělujete. Ale samozřejmě úplně jiná funkce, není zde řízená distribuce vzduchu mezi PÚ jako u VZT, ale zakouření podléhající fyzikálním jevům.