Díky za odpověď. Tak ještě dotaz 2: Kdybych jel striktně podle normy a měl bych EPS jen v prostoru shromažďováku, tak vypnutí VZT pro shromažďovací úsek je zajištěný EPS. U ostatních VZT jednotek je lepší dát nějaká lokální čidla do potrubí, aby se VZT v případě požáru samo vyplo, nebo je lepší vše napojit na EPS, když už v objektu stejně je? A nebo vypínání vůbec neřešit? Jde mi hlavně třeba o navazující ÚC ze shromažďováku, která vede přes sousední PÚ s pn do 10 kg/m2. Ten ale větrá VZT, která slouží i dalšímu PÚ.