12-04-2020, 04:32 PM
Zdravím,
mám dotaz na zkušenější. Řeším rekonstrukci objektu vesnického kina, samotný sál tvoří shromažďovák 1SP/VP1. V objektu se dělá nová VZT a budou tam 4 jednotky. Jednotky jsou zavěšeny pod stropem, ale některé slouží pro více PÚ. Jde mi o to, že zařízení VZT není v samostatným PÚ a slouží pro více PÚ. Ve shromažďováku bude EPS, takže moje otázka zní: Pokud dám EPS do všech prostorů a na všech VZT rozvodech budou při průchodu PDK požární klapky (na všech průřezech) napojené na EPS, která všechny VZT jednotky v případě požáru vypne, lze s tím uspět u hasičů, aniž by samotné jednotky byly v samostatných PÚ?? Selským rozumem mi to přijde v pohodě.
Díky. M.
mám dotaz na zkušenější. Řeším rekonstrukci objektu vesnického kina, samotný sál tvoří shromažďovák 1SP/VP1. V objektu se dělá nová VZT a budou tam 4 jednotky. Jednotky jsou zavěšeny pod stropem, ale některé slouží pro více PÚ. Jde mi o to, že zařízení VZT není v samostatným PÚ a slouží pro více PÚ. Ve shromažďováku bude EPS, takže moje otázka zní: Pokud dám EPS do všech prostorů a na všech VZT rozvodech budou při průchodu PDK požární klapky (na všech průřezech) napojené na EPS, která všechny VZT jednotky v případě požáru vypne, lze s tím uspět u hasičů, aniž by samotné jednotky byly v samostatných PÚ?? Selským rozumem mi to přijde v pohodě.
Díky. M.