čl. 5.6.12 - mezní šířka ČCHÚC
#2
no...kromě toho že si nejsem jistý jak to myslíš, tak po asi desátém přečtení mě jako jediný smysl napadá, že si posuzoval šířku ČCHÚC podle pravidel NÚC, je to tak? Pokud ano tak to je nesmysl. šířka ČCHÚC se neposuzuje, resp. se posuzuje dobou evakuace. Pokud ti teda vyjde doba evakuace při šířce 1,5 úp, tak vyhovuje celá ČCHÚC a nic víc neřešíš. Pokud je to jinak tak to zkus líp popsat Big Grin

k Bodu 2, pokud máš objekt projektován na 12 osob, tak můžeš vynásobit projektovaný počet osob. Stejně se k těm 12 děckám vztahuje určitě více požadavků takže stejně musíš omezit počet osob na nějaké maximum.
Odpovědět


Příspěvků v tématu
čl. 5.6.12 - mezní šířka ČCHÚC - od Domd - 10-09-2020, 03:17 PM
RE: čl. 5.6.12 - mezní šířka ČCHÚC - od Zbinda - 11-09-2020, 09:24 AM