(09-06-2020, 02:01 PM)Zbinda Napsal(a): Ahoj,
jak se stavíte k požární odolnosti střechy? Podle 5.2.3 v 10 má mít odolnost alespoň RE popř. REI. pokud je ovšem do II. SPB tak střešní plášť nemusí mít odolnost. Určujete v takovém případě pouze R?

zdarec, musíš jasně oddělit co je nosná konstrukce střechy a co je střešní plášť. Pokud střešní plášť zároveň tvoří nosnou konstrukcí střechy, např. ŽB deska, pak požadavek je na RE, nebo REI. Pokud z nějakého důvodu nesplníš E, popř. EI pak i pro I. a II. SPB stanovíš odstupy od střešního pláště.