(26-05-2020, 09:52 AM)Zbinda Napsal(a):To všechno chápu, ale to by v celé ČR se nepostavila ani jedna dřevostavba ..z praktického hlediska pokud má takováto stěna nazkoušeno např. REW 30 beru že je uzavřená ne? Rigips na dřevu má také nazkoušeno.(26-05-2020, 09:27 AM)BeranPavel Napsal(a):a co článek 8.4.4 v 02?(22-05-2020, 10:36 PM)Zbinda Napsal(a): Jakoze to maji vyzkousene jako pozarne uzavrenou plochu? To hy me zajimalo jak to zkouseli teda. Abys prokazal ze to neni PoP tak musis spocitat ze pri odhorivani nedojde k hustote tep. Toku myslim ze 60kw/m2. V pripadebze je vensku OSB deska a polystyren tak to podle me nemuze vyjit bez toho aniz by to byl omrd.Jako zveřejňují odolnost REW 30 DP3 - tím chápu, že je je celistvá a není brána jako POP. To by každý jejich dům měl desetimetrové odstupy....
čl. 8.4.4 v 02 hovoří, že je POP, když je hustota tep. toku >60kw/m. V 73 0810 čl. 4.4 - 4.6 je W = hustota tepelného toku (čl. 4.4) .... takže když mám nazkoušeno REW 30, tak W=30 (čl. 4.6) z toho vyplívá že POP nemám protože 30 je < 60