5.8 Konstrukce zdvojených podlah
#2
V čl.5.8.1aa je uvedeno pouze požární zatížení bez přídomku, takže to platí pro stálé i nahodilé požární zatížení. Obecně se nosná konstrukce do stálého požárního zatížení nezhrnuje . Podle znění čl.5.8.1ab "...nebo bez ohledu na tuto výšku je podlahová nebo podpůrná kce z výrobků C až E" by se dalo usuzovat, když už je to v ab řešeno, že se tato nosná konstrukce nezpočítává do limitu 15kg dle čl.5.8.1aa, i když to není vysloveně napsáno.
V další větě uvedeno, že pokud se postupuje podle 5.8.1b započítává se zvojedná podlaha z B až E do stálého požárního zatížení (obecně ano pokud to není nosná ani požárně dělící konstrukce, ale nosná konstrukce to je).
Kdybych to tedy měl řešit a byla-li by nosná kce zdvojené podlahy dřevěná řešil bych prostor pod podlahou jako samostatný PÚ.

To ještě pomíjím formulační nesmysl v 5.8.1ab kde místo slůvka je má být je-li   "... nebo bez ohledu na tuto výšku je-li podlahová nebo podpůrná konstrukce...".
Odpovědět


Příspěvků v tématu
RE: 5.8 Konstrukce zdvojených podlah - od Patrik - 21-04-2020, 03:23 PM
RE: 5.8 Konstrukce zdvojených podlah - od Zbinda - 21-04-2020, 03:28 PM
RE: 5.8 Konstrukce zdvojených podlah - od Patrik - 21-04-2020, 03:37 PM
RE: 5.8 Konstrukce zdvojených podlah - od Zbinda - 21-04-2020, 03:42 PM
RE: 5.8 Konstrukce zdvojených podlah - od Patrik - 21-04-2020, 03:52 PM
RE: 5.8 Konstrukce zdvojených podlah - od Patrik - 23-04-2020, 08:19 AM
RE: 5.8 Konstrukce zdvojených podlah - od Zbinda - 23-04-2020, 10:56 AM
RE: 5.8 Konstrukce zdvojených podlah - od Zbinda - 23-04-2020, 11:54 AM