Hodnocení tématu:
  • 0 Hlas(ů) - 0 Průměr
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Poštovní schránky
#1
Question 
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat jak řešíte poštovní schránky nacházející se na chodbě, popřípadě jestli je povolujete v prostoru CHÚC nebo dáváte požadavek aby byly vně objektu.


Za vstupními dveřmi se bude na chodbě nacházet 9 schránek, je to bývalá drážní budova (rok výstavby cca 1890) ve které nově budou prostory dětské skupiny (2×, řeším jako jesle), ateliéry a bytové jednotky. Z jeslí mi vznikl požadavek na ČCHÚC (NÚC max p = 10 kg/m2 - nemůžu), kde bych i při hořlavém materiálu oken, dveří a podlahy dosáhl požárního zatížení 15 kg/m2 pro prostor bez požárního rizika. Co ale se schránkami? Uvažovat že jsou už zahrnuty v nahodilém zatížení, nebo je přidat ve formě dodatkového ps, a jestli přidat, tak jakým způsobem? Přemýšlel jsem nějak takto: 

  • Při vybraném formátu jedné schránky 0,2 × 0,4 × 0,11 m jsem vypočítal objem schránek cca 0,079 m3
  • to po vynásobení objemovou hmotností papíru (zvolena střední hodnota 900 kg/m3) hodí cca 71 kg (nereálné, ale bezpečnost nade vše, že?)
  • dle 73 0824 je papír a dřevo stejně výhřevné takže nepřepočítávám
  • vypočtenou hmotnost papíru vydělím plochou chodby daného podlaží
  • vychází mi hodnota cca 1,5 kg/m2, které přičtu k ps
Děkuji za jakékoliv opravy či přípomínky.

DD.
Odpovědět
#2
já bych to přičetl spíš k pn, ale jinak postup si myslím že dobrý. Popř. asi bych klidně řekl, že  to je započteno v tom zatížení 5 kg/m2. Spíš bych předepsal že musí být plechové. 

Jinak podobné téma tady... https://poinfo.cz/thread-31.html
Odpovědět
#3
(08-09-2020, 02:50 PM)Zbinda Napsal(a): já bych to přičetl spíš k pn, ale jinak postup si myslím že dobrý. Popř. asi bych klidně řekl, že  to je započteno v tom zatížení 5 kg/m2. Spíš bych předepsal že musí být plechové. 

Jinak podobné téma tady... https://poinfo.cz/thread-31.html

Díky Smile Udělám to tak.