čl. 12.8 hasicí přístroje v CHÚC - Josef Král - 05-04-2020

Počítáte hasicí přístroje i pro CHÚC, tzn. dle rovnice (24) nebo ne?


RE: čl. 12.8 hasicí přístroje v CHÚC - Zbinda - 06-04-2020

(05-04-2020, 11:57 PM)Josef Král Napsal(a): Počítáte hasicí přístroje i pro CHÚC, tzn. dle rovnice (24) nebo ne?
Ja ne. Po pravde me to nenapadlo ale kdybys to chtel mit ciste tak bych to pocital pro vice zseku v jednom podlazi a tudiz bys jen pripocetl plochu CHUC


RE: čl. 12.8 hasicí přístroje v CHÚC - Josef Král - 06-04-2020

Je to požární úsek jako každý jiný a norma (i ČSN 73 0804) neříká, že v nějakém z úseků se nemusí stanovovat počet PHP.


RE: čl. 12.8 hasicí přístroje v CHÚC - Zbinda - 06-04-2020

Asi mas pravdu. Jak jsem rikalani me to nenapadlo. Ale myslim ze kdyz to urcis pro vice useku spolecne tak se to stejne moc nezvysi. Ale dobry tip Wink