čl.5.2.5 - Verze k tisku +- Požární ochrana (https://poinfo.cz) +-- Fórum: My Category (https://poinfo.cz/forum-1.html) +--- Fórum: PO (https://poinfo.cz/forum-2.html) +---- Fórum: projekce (https://poinfo.cz/forum-3.html) +----- Fórum: 73 0802 (https://poinfo.cz/forum-4.html) +------ Fórum: Všeobecné, výška, podlaží, PÚ... (https://poinfo.cz/forum-27.html) +------ Téma: čl.5.2.5 (/thread-8.html) |
čl.5.2.5 - Patrik - 04-04-2020 Nyní nemám celkem jasno v následujícím. Objekt jednoho majitele, kdy části objektu požárně oddělené po svislici mají různé požární výšky - obr.2 Objekt může mít několik požárních výšek. Požární úseky nepřesahují do částí objektu s jinou požární výškou. Obě části objektu se vyhodnocují podle pol. 1 až 11 tab.12. Požární stěny a požární uzávěry mezi těmito částmi objektu s různou požární výškou podle SPB přilehlých PÚ mají mít požární odolnost jako mezi objekty (1d,2a tab.12), nebo podle položek dle umístění podlaží v objektu (1b,1c,2b,2c tab.12). Samozřejmě pokud bych jednu z částí objektu řešil dle pol.12 tab.12, tak je vždy požární stěna i požární uzávěr v provedení mezi objekty. RE: čl.5.2.5 - Zbinda - 04-04-2020 podle mě stačí požární odolnost podle podlaží. Nedávno jsme to tak dělali a prošlo to bez připomínek a to u hasiče, který je vcelku známý tím, že chce mít všechno v souladu s normou. |