CHÚC - patriki - 13-04-2020

Dobrý den, mám dotaz ohledně CHÚC, která je tvořena venkovním schodištěm a přiléhá k obvodové stěně, která je zateplena polystyrénem, může to tak být, nebo tam musí být zateplovák s třídou reakce A1, A2?

Děkuji.


RE: CHÚC - Patrik - 14-04-2020

Podle požární výšky objektu dle 10 tj. nad 12m ano. Vzhledem k tomu jak se náhled v normách na KZS často mění a vzhledem k tomu, že i majitel objektu může vyvolat po pár letech nějakou změnu, která se bude řešit dle aktuálně platných norem, bych to řešil již teď z principu předběžné opatrnosti jako pro objekt s požární výškou nad 12m. Záleží na zpracovateli PBŘ.


RE: CHÚC - Zbinda - 14-04-2020

(14-04-2020, 08:44 AM)Patrik Napsal(a): Podle požární výšky objektu dle 10 tj. nad 12m ano. Vzhledem k tomu jak se náhled v normách na KZS často mění a vzhledem k tomu, že i majitel objektu může vyvolat po pár letech nějakou změnu, která se bude řešit dle aktuálně platných norem, bych to řešil již teď z principu předběžné opatrnosti jako pro objekt s požární výškou nad 12m. Záleží na zpracovateli PBŘ.
podle mě lze potom říct, že je to původní CHÚC a nezasahuje se do toho. Dneska taky spousta CHÚC nesplní nové požadavky....obzvláště po nové změny 02. a taky se přece nebudou předělávat.


RE: CHÚC - Patrik - 14-04-2020

(14-04-2020, 09:50 AM)Zbinda Napsal(a):
(14-04-2020, 08:44 AM)Patrik Napsal(a): Podle požární výšky objektu dle 10 tj. nad 12m ano. Vzhledem k tomu jak se náhled v normách na KZS často mění a vzhledem k tomu, že i majitel objektu může vyvolat po pár letech nějakou změnu, která se bude řešit dle aktuálně platných norem, bych to řešil již teď z principu předběžné opatrnosti jako pro objekt s požární výškou nad 12m. Záleží na zpracovateli PBŘ.
podle mě lze potom říct, že je to původní CHÚC a nezasahuje se do toho. Dneska taky spousta CHÚC nesplní nové požadavky....obzvláště po nové změny 02. a taky se přece nebudou předělávat.
 Máte pravdu, já ale z KZS z polystyrenu, tak jak je řešen v normách PO, nemám důvěru. A únik osob kolem zateplovacího systému se mi nezdá bezpečný už vůbec už s ohledem na to, že pro objekty do 12m to může být jedinná úniková cesta.  Objekty u nichž jsou požadovány požární pásy bych vůbec nezateploval polystyrenem, teď je vytvoříte, za pár let bude nějaká změna v členení PÚ a to už nikdo nepořeší. Podle mého selského rozumu měl být KZS z EPS od začátku systémově řešen jinak, ale lobby je lobby....


RE: CHÚC - Josef Král - 15-04-2020

Osobně bych šel do vaty, ale vím, že situace je složitá....